Pri kurilnem olju je problematičnih več zadev, ko hočemo znižati instalirano moč glede na naše dejanske potrebe. Brez predogrevanja kurilnega olja smo omejeni na uporabo šobe 0,5galona, ki pa pri 12bar da približno 17500 kcal toplotne energije. Če hočemo znižati moč naprimer z 0,40galona, potem se pojavi problem mašitve šob, ker kurilno olje na našem tržišču ne ustreza niti zahtevam za 0,55 galona. Nekoliko se da to zagato rešiti z predogrevanjem na 75 oC s čimer nam pade moč tudi pri 0,50gal šobi, lahko pa tudi nastavljamo nižji tlak olja ali pa uporabljamo manjšo 0,40 galonsko šobo. Vendar pa je zaradi več negativnih posledic, ki pri teh eksperimentih nastanejo (kondenziranje dimnih plinov in posledična korozija kotla zaradi kislin, ki pri tem nastanejo, unčevanja dimnika , fasade i.t.d) bolje vgraditi akumulacijo, če je to možno in uporabiti tisto šobo, ki je za ta kotel "ta prava". Me pa zanima, zaradi nasveta, kateri kotel imaš vgrajen in kateri gorilnik je nanj instaliran?
Ali si že slišal za emulzijske gorilnike?
Lep pozdrav Ludvik |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Sergej
Pridružen/-a: 12.09. 2006, 21:29 Prispevkov: 664
|
Objavljeno: 10 Dec 2006 12:00 Naslov sporočila: |
|
|
Emulzijske gorilnike ne poznam. Pravzaprav o ogrevalni tehniki konkretno bolj malo vem.
Ravno zato sem zadevo enostavno prepustil strokovnjakom, ki pa so se kasneje izkazali za ne preveč strokovne. Zadevo je potem reševal podizvajalec, ki je že na začetku pokazal, da so mu stvari bolj jasne. Peč je Ecoflam 1F CP. Za povečanje količine vode žal ni prostora. Najprej sva zmanjšala moč. Če se ne motim, na 15 kW. To je spodnja meja. Končna rešitev pa je bil star 'pokvarjen' termostat s preveliko stikalno diferenco. Zdaj zadeva deluje skoraj tako kot mora in tudi kondenza ni nobenega.
Da je regulacija moči teh gorilcev skoraj nemogoča, mi je več ali manj jasno iz konstrukcije. Ravno zato sem te vprašal, kako se ta lahko regulira glede na potrebe sistema radiatorjev. Taki kotli (gorilci) že obstajajo ali je to tvoja ideja? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ludvik
Pridružen/-a: 23.09. 2006, 08:41 Prispevkov: 247
|
Objavljeno: 10 Dec 2006 12:50 Naslov sporočila: |
|
|
Torej imaš "Ecoflam Instant ali pa Lindaoil 20 una fiamma con produzione di aqua sanitaria"Kotel instant z enostopenjskim gorilnikom in sprotno pripravo sanitarne vode. To je zelo ekonomična peč, ki pa je imela tri "hrošče", ki so bili pri naslednji seriji, v razvoju katere sem tudi sam sodeloval , odpravljeni.
Regulacija zraka je bila izvedena na tlačni strani gorilnika. Izkazalo pa se je, da je zaradi preprečevanja pulziranja gorilnika pri pogostih vžigih in posledično zasajanja kotla, elektrod in gorilne cevi, bolje je odpreti loputo do konca in dograditi loputo za regulacijo izgorevalnega zraka na dovodni cevi. S tem se ta problem reši. Dobro je tudi uporabljati steinen šobo 0,50gal60oQ. To je posebna šoba z popolnim ratprševanjem enakomerno po vsem krogu.
Drugi problem je bil glede servisiranja, saj je potrebno odstraniti pokrove in imeti na desni strani kotla prostor, da se lahko izvleče gorilnik. tudi to je bilo odpravljeno.
Tretji problem se je nanašal na dve črpalki, kar je bilo odpravljeno z membranskim tripotnim ventilom in tako rešitev zastoja črpalke pri centralnem ogrevanju.
Ker pa so bili leta 96-98 veliki problemi glede kvalitete k.olja, smo iste kotle preizkusili z plinskimi gorilniki, s katerimi se odlično obnesejo. Nastavi se jih lahko na različne moči pač v odvisnosti od potreb in pogojev. Saj veš kako izgleda, če sanitarno vodo pripravljaš z 10Kw.
Tako lahko gorilnik deluje dvostopenjsko. Prva stopnja med 4-20kw druga 24kw. Podobno se lahko naredi tudi z dograditvijo oljnega gorilnika z dvostopenjsko črpalo in hidravlično loputo le, da je razpon manjši. med 13-24kw |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Sergej
Pridružen/-a: 12.09. 2006, 21:29 Prispevkov: 664
|
Objavljeno: 10 Dec 2006 13:31 Naslov sporočila: |
|
|
Točno! Ekoflam instant z gorilcem na desni, zoprnimi pokrovi in dvema črpalkama od katerih tista za ogrevanje kakšno leto zastane. Na srečo dobro poznam konstrukcijo in jo potem samo 'nežno' žvajznem.
Če te prav razumem, se lahko moč oljnega gorilca samo s tlakom regulira v razponu skoraj 50%. Nisem vedel, da zmore šoba tak razpon. Verjetno se sorazmerno moči regulira tudi dototok zraka? Mogoče z neko loputo, ki jo direktno odpira pritisk nafte? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kreten
Pridružen/-a: 06.12. 2006, 13:32 Prispevkov: 24
|
Objavljeno: 11 Dec 2006 11:05 Naslov sporočila: |
|
|
Tako je, zarota je v bistvu stvar zornega kota
Vsi današnji alternativnii vir energije so ali predragi ali pa prenmalo zanesljivi. Rešitev je v etru, ampka do uveljavitve konkretnih izumov je razpravljanje o tem jalovo početje. Je pa zanimivo
Mimogrede, vodo se da "zažgati". Poglej kakšen prispevek na temo podvodnih plazemskih razelektritev. Za to niti ne potrebuješ pretirano veliko moči. Za uporabo te tehnologije v avtomoibilu je problem je čisto tehnične narave. _________________ Počasi se daleč pride .... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Sergej
Pridružen/-a: 12.09. 2006, 21:29 Prispevkov: 664
|
Objavljeno: 11 Dec 2006 11:35 Naslov sporočila: |
|
|
kreten je napisal/a: |
Poglej kakšen prispevek na temo podvodnih plazemskih razelektritev. |
Podvodne plazemske razelektritve ??? Prvič slišim! Kako se pa pod vodo naboj sploh obdrži, če misliš to kot naravni pojav? Če misliš razbijanje molekul vode z oblokom je pa to druga zgodba. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
relus
Pridružen/-a: 17.01. 2007, 20:59 Prispevkov: 3
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
|
|